Юляшка, просто мы с Логаном одноотраслевики, а во время такой аварии упоминание об ЭПУ (электро-питающая установка, т. е много-много аккумуляторных батарей, которые не позволяют лечь оборудованию во время аварии) бальзам на открытые раны связиста.
А вот таперча я свою образованность как покажу!
А вот как все должно правильно выглядеть чтобы узел не ложился во рремя аварии первичного источника питания. :я умираю от смеха!:
Особенно мне ндравица последний абзац.
3. Электропитание и заземление.
АТС является электроприемником 2-ой категории. Электропитание АТС предусматривается следующими решениями:
- в качестве первичного независимого источника электропитания проектируемой АТС используется существующая распределительная электросеть здания с однофазным переменным напряжением 220В и частотой 50 Гц по 2-й категории.
- в качестве второго независимого источника электропитания используется электропитающая установка УЭПС-2 в комплекте с инверторами тока ИАТ-1000-2 с подключенными в качестве аварийного источника электроснабжения – комплект аккумуляторных батарей Sonnenschein A 500, 5 штук
Расчет работоспособности ЭПУ при аварии первого источника электропитания (распределительной сети 220 В) составляет не менее 10 часов.
Подключение АТС производится штатным соединительным кабелем 220 В от модуля UPS (блока питания 400 Вт с генератором вызывного напряжения) АТС к настенной розетке, подключенной к выходу ИАТ-1000-2 УЭПС-2 вблизи АТС.
Защита от короткого замыкания выполняется блоком ИАТ-1000-2 автоматически, согласно технических параметров.
Устройство защитного заземления оборудования выполняется от рабоче-защитного заземления здания, выведенного на щиток заземления по радиальной схеме.
Соединение щитка заземления с оборудованием производится путем соединения его штатным проводом с клеммой заземления корпуса АТС каждого блока отдельно, а так же путем соединения с третьим защитным проводом блок-розетки с использованием третьего втычного соединителя штатного кабеля 220 В.